Vlákna: 4
Příspěvky: 87
Registrace: 2007
8. 3. 2008, 19:39
(poslední úprava: 8. 3. 2008, 19:47 | A.J)
jj taky sem to uz videl ze ty nove dou nejak zabudovat do tech starych
edit:
http://aukro.cz/item320649157_nahrada_za...rofit.html
neboj po celem baraku mame med

, otec se jeste podiva v praci jestli tam nema nejake 16A jistice jinak pak asi neco pres bazar ci aukro

.
Vlákna: 6
Příspěvky: 251
Registrace: 2007
Jméno: Martin D.
Bydliště: Pardubice/Praha
8. 3. 2008, 21:13
(poslední úprava: 8. 3. 2008, 21:34 | iMartin)
Sinclaire, určitě je to tak s těma C charakteristikama jističů pro zásuvky?
V létě jsem předělával elektriku v baráku u babči, a elektrikář co mně dodával materiál a rady co a jak, mi dal všechny jističe OEZ LSN B, včetně hlavního, i na okruh s motorem. A viděl jsem je i jinde v domovních rozvaděčích.
Ani revizák proti nim nic neměl.
Jedinej případ, kdy jsem se setkal s jističema C (Merlin-Gerin), tak na brigádě v Energostrojírnách, do nějakých průmyslových rozvaděčů řízených přes ethernet.
Vlákna: 32
Příspěvky: 5 034
Registrace: 2007
Bydliště: Kladno
Doma i v práci máme taky béčka.
Vlákna: 60
Příspěvky: 7 099
Registrace: 2007
Jméno: Leoš Malaník
Bydliště: Luhačovice
9. 3. 2008, 9:49
(poslední úprava: 9. 3. 2008, 9:51 | sinclair)
V běžné domovní instalaci máš možnost téměř svobodné volby. Pokud počítáš se spotřebiči, které mohou mít při zapínání velký proudový náraz /vysavač 1800W, v dílně flexa 2000W apod/, jsou vhodnější Cčka a žádný revizák /za předpokladu správně dimenzovaného vedení/ proti nim nic nesmí mít, je to jen alternativa k Bčku.
Je to tak, že všichni elektrikáři prostě znají jen Bčka a k čemu to Cčko a Dčko vlastně je, většině z nich není úplně jasný. Nemají čas študovat nějaký předpisy, většina z nich má jen par. 6 nebo 7 vyhl. 50 a při zkouškách na takto nízkou úroveň se jich na to nikdo neptá. Vím to proto, že si na IBP pravidelně obnovuju devítku.
Jediné, co se na běžných 1F zásuvkových smyčkách a 3F vývodech nesmí používat, jsou Dčka, což jsou velmi zpožděné jističe s tepelnou spouští, speciálně určené pro těžký rozběh a ochranu asynchronních motorů s kotvou nakrátko. Proto se vyrábí v poměrně husté řadě proudů už od 0,2A až po 34A - každý motor a stroj má mít uvnitř svůj přiřazený jistič na jeho konkrétní proud, jinak ochrana proti přetížení nefunguje.
3F zásuvkové vývody se obecně mají jistit Cčky na plný dovolený proud vedení k ní, popř. zásuvky samotné, je to jen jištění proti zkratu, popř. dlouhodobému přetížení zásuvky či vedení.
Vlákna: 8
Příspěvky: 1 917
Registrace: 2007
Jméno: Roman Janits
Bydliště: Sala SK/Hradec Kralove CZ
malý OT dotaz:
čo proti hliníkovým rozvodom?
Vlákna: 19
Příspěvky: 268
Registrace: 2007
Bydliště: U Kyjova
Hliník je v Humpolci... Mám po našich barák z r. 1960 i s hliníkovými rozvody a žádný problém. Je pravdou, že do dílny pak dal otec měď a 20A pojistky na zásuvky tehdy 220V, ale v bytě hliník nic netropí. V rozvodných krabicích jsou spoje provedeny vzájemným zkroucením spojovaných vodičů - podle mne dokonalé a v zásuvkách jednou za čas dotáhnu šroubky. Staří elektrikáři mi tvrdí, že nejlepší spoj v zásuvce je ten, kdy drát je pod šroubkem pouze 3-4 mm narovno, poněvadž když hliník povolí (vyteče), tak šroubek tím, že je zašprajcovaný na jednu stranu, i po povolení hliníku stále svírá. No nevím, spíš se mi zdá, že se jedná o omluvu jejich lenóry při instalaci. Doma máme každý šroubek vzorně obkroucený - očko na konci drátu a žádný problémy nejsou. Je fakt, že průřez hliníkového drátu je tuším 4mm, což je o stupeň více, než by bylo potřeba u mědi.
Vlákna: 32
Příspěvky: 5 034
Registrace: 2007
Bydliště: Kladno
To proto, že hliník má přece jen "kapku" vyšší měrný odpor než měď.