Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
Pri mechanických relé sa v technických údajoch udáva aj reakčný čas -operate time / release time.
Stretli ste sa niekto aj s informáciou aký môže byť rozptyl/opakovateľnosť týchto časov pri konkrétnom relé?
Témata: 128
Příspěvky: 3 023
Registrace: 2008
Bydliště: Praha
Nie je tam v datasheete maximalna frekvencia rele? Niekedy to byva uvedene - asi to bude co ta zaujima.
Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
Nie, frekvencia súvisí s tými reakčnými časmi. Mňa zaujíma opakovateľnosť času zopnutia. Ak je v datasheete napr. operate time max 15 ms,
aký môže byť reálne rozptyl časov zopnutia.
Témata: 15
Příspěvky: 2 744
Registrace: 2014
12. 2. 2024, 12:03
(poslední úprava: 16. 3. 2024, 15:43 | jardag69)
.
Témata: 5
Příspěvky: 2 254
Registrace: 2007
12. 2. 2024, 12:34
(poslední úprava: 12. 2. 2024, 12:37 | BV)
Napr. pre relé Takamisawa RY12WK, ktoré som používal pre prepínanie vstupov a v reléovej regulácii hlasitosti, výrobca udáva max hodnotu času pre operate a release time (6ms/3ms). Takže nemôže to byť viac, je to garantovaný, opakovateľný údaj. S tým som počítal v regulácii hlasitosti, kde je to dôležité pre časovanie relé aby pri prepínaní útlmu nevznikali "lupance". A za 15 rokov žiadny problém.. S menším časom ako garantovaný by som nepočítal.
Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
12. 2. 2024, 16:11
(poslední úprava: 12. 2. 2024, 16:12 | iguardo)
Mne nejde o čo najkratší čas. Na zariadení už je použité relé s katalógovým údajom operate time 15 ms, zaujíma ma možný rozptyl
reálnych časov zopnutia.
Témata: 5
Příspěvky: 2 254
Registrace: 2007
12. 2. 2024, 16:25
(poslední úprava: 12. 2. 2024, 16:27 | BV)
Však výrobca ti garantuje maximálne možný čas.. Viac ako maximálny to nesmie byť, takže rozptyl je (teoreticky..) od nuly po ten maximálne možný, 0,000ms až 15ms :-) Načo to potrebuješ??
Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
Je to z oblasti automatizácie. Na zariadení je pár nevhodných riešení a chcem si spočítať ich vplyv na výslednú nepresnosť.
Témata: 15
Příspěvky: 2 744
Registrace: 2014
12. 2. 2024, 17:18
(poslední úprava: 16. 3. 2024, 15:45 | jardag69)
.
Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
Ale to relé by som nakoniec úplne vyhodil, je spínané tranzistorovým výstupom PLC. Zaujíma ma akým dielom môže prispievať k celkovej nepresnosti. Už som poslal dotaz aj dodávateľovi.
Témata: 55
Příspěvky: 2 920
Registrace: 2014
Bydliště: Kostomlaty nL
Bez měření není vědění... To už se na školách neučí?
Témata: 5
Příspěvky: 724
Registrace: 2011
Zaujimavost zo spinania 230V, po individualnom nakalibrovani casu zopnutia a rozopnutia rele ide dostiahnut toto:
"ZCS (Zero Curent Switching) - Spínání relé v okamžiku průchodu proudovou nulou snižuje opotřebení relé a umožňuje spínat zařízení s vysokým náběhovým proudem"
Zdroj:
https://papouch.com/netio-powerbox-4kx-e...api-p6556/
Témata: 55
Příspěvky: 2 920
Registrace: 2014
Bydliště: Kostomlaty nL
Jsi si jistý že uvnitř té prodluzovačky jsou mechanická relé?
Témata: 5
Příspěvky: 2 254
Registrace: 2007
14. 2. 2024, 8:43
(poslední úprava: 14. 2. 2024, 11:16 | BV)
Aj v manuáloch píšu o "power relays" a udávajú životnosť 1e5 spínacích cyklov a1,5kV pulzné napätie, pre SSR likvidačné ... Ukazuje to na elektromechanické relé.
Témata: 28
Příspěvky: 3 904
Registrace: 2007
Jméno: Petr Matušek
Jedna poznámka "bokem" , ty katalogové údaje u relátek nikdy nepočítají s tím, že je tam "flyback" dioda, ta dost release time ovlivňuje.
Témata: 15
Příspěvky: 115
Registrace: 2011
Bydliště: Bojnice
Len pre zaujímavosť, meral som oneskorenie zopnutia pre relé s katalógovým údajom operate time max. 15 ms.
Ovládacie napätie 24VDC.
Hýbalo sa to v rozsahu 11,1 - 12,3 ms.
Témata: 11
Příspěvky: 2 675
Registrace: 2016
to DJ rix: tohle jsem kdysi řešil, a je to celkem jednoduchý: když se do série s diodou dá odpor, tak sice napětí na spínacím prvku "povyskočí" ale v zásadě jenom tolik, kolik umožní ten odpor. tj když relátkem v sepnutým stavu teče např. 100mA při 5V naoájení, tak na 1k odporu v sérii s diodou napětí při vypnutí vyskočí na 10V nad napájecí napětí (U=I*R tj. pro BC237 žádnej problém) ale rozepnutí proběhne mnohem rychlej. Tehdy jsem neměl jak to změřit, ale zvukově dvě relátka vedle sebe (jedno s diodou a druhý s diodou a odporem) klaply různě. tady je k tomu něco víc, i pokus o simulaci, ale musí se dotvořit.
https://electronics.stackexchange.com/qu...and-relays - zenerku jsem tehdy neměl, ale z apomoci diody a 100n kondenzátoru jsem se aspoň pokusil změřit špičkový napětí na tranzistoru a celkem to odpovídalo teorii, že cívka se snaží udržet procházející proud. Otázka je, jaká hodnota odporu je optimální...