Návrh trafa
#1
Zdravím všechny,
chci se zeptat zda z následujího zapojení a parametrů je možné navhrnout převod trafa, vstupní proud a napětí na primáru při jmenovitém zatížení?
Předpokládá se, že trafo je ideální a hodnoty napětí a proudů jsou v efektivních hodnotách. Rprim je odpor zařazený do série s prim. vinutím.

U1=162V /napětí na sériové kombinaci prim. trafa a odporu/!!!!
U2=30V
I2=30A
Rz=1ohm
Rprim=5,15 ohm

Bylo doporučeno sestavit si dvě rovnice o dvou neznámých a řešit to tak. Já si však myslím, že to nelze, protože jsou k dispozici tři neznámé, ale pouze dvě rovnice.
Citovat
#2
Ano, máš dostatek údajů, ze kterých vyplynou 2 možná řešení.

Abcg
Dafc
Citovat
#3
Je tam vlastně jen jedna neznámá a to je převod trafa. Pokud zadání dobře rozumím, tak ani nepotřebuji ten zatěžovací odpor 1R... A primárem ti teče něco přes 7A...A kvadratickou rovnici se mi řešit nechce....
Citovat
#4
[Image: wwsly.GIF]
Snad už sám usoudíš, který z těch dvou výsledků je energeticky účinnější.
Citovat
#5
díky chlapci, mezi tím jsem na to přišel.

Mohl by mi prosím ještě někdo poradit vztah /úvahu/ jak vypočítat potřebnou indukčnost tlumivky?

Id=30A
delta Id=3A
Ud=60V na výstupu filtru
Umax=100V před cívkou

zvlnění má skoro sin. průběh, ale můžem uvažovat, že je to sinus...
Citovat