Jak srazit síťové napětí?
#1
Potřebuju srazit síťové napětí o cca 50-70V,aby se utišil větrák.Máte nějakou radu?Do triaku se mi moc nechce kvůli rušení.Možná tak nějaký pořádný odpor.Dají se běžně sehnat kolem 50W?
Citovat
#2
Běžně se dají sehnat 20W a dáš 2-3 paralelně. Pozor, odpory zatěžuj trvale tak na 50% jmenovitého výkonu. Odpor vydrží i 100%, ale bude mít tu svoji maximální pracovní teplotu. Ta je dle provedení klidně 200-400°C. Tak abys nevyhořel....
Citovat
#3
Zkus vzít trafo 230V/50-70V a zapojit ho podle obrázku. Sekundární napětí se odečte od sítového a ztráty budou minimální.
[Image: snizenisitovehonapeti.th.png]
Citovat
#4
Přesně takhle jsem to řešil, když jsem potřeboval snížit otáčky ventilátorů na výparníku tepelného čerpadla. Proti ostatním způsobům regulace to má několik výhod - neruší to, slušná účinnost a je to za pár korun.
Citovat
#5
Díky pánové za pomoc.Odpor je řešení,zkoušel jsem 25W ale dost se hřeje,ale to trafo se mi líbí víc.Nikdy by mě to nenapadlo.Mám tu nějaké tak to hned vyzkouším.
Citovat
#6
Nevím, zda Ti to pomůže, ale měl jsme u starého kotle na dřevoplyn regulaci ventilátoru pomocí diody(nebo dvou) , bylo to originál od výrobce, ale už si nevzpomenu jak to bylo zapojené.Otáčky byli poloviční.
Citovat
#7
Taky řešení,pustit je jednu půlvlnu(poloviční) napětí.Ale to už je málo.Jsem teď experimentoval,a optimum je -80V.
Citovat
#8
Jedině trafo. Napětí sekundáru zvol zkusmo tak, aby Ti regulace vyhovovala a větrák spolehlivě jel. Jednocestné usměrnění nebrat, akortát kazí "čistotu" sítě. Když se takových "spotřebičů" v síti sejde více, nestačí se majitelé zničehonic vrčících traf divit. Odpor je taky na nic, hřeje a zvyšuje ztráty a taky tu síť oproti trafu hodně "změkčuje".
Citovat
#9
Díky.Už jsem si vše experimentálně ověřil.To trafo je opravdu nejlepší řešení.Budu ale muset použít trafo se dvěma sekundáry a ty propojit,protože sem nenašel žádné s napětím víc jak 24V.Ventilátor jede už od nějakých 140V bez problémů.Zkoušeno přes odpor,díky němu byl rozjezd hodně měkký...
Citovat
#10
A co použít kond? Na něm bude ztráta díky posuvu napětí a proudu o téměř 90st. malá?
Citovat
#11
Otázkou je, co vyjde levnější a menší... a kond to taky "změkčí". Jinak jde též o "bezeztrátové řešení".
Citovat
#12
Jasně, jde tu hlavně o příkon záteže..
Citovat