Pojistky v baráku
#1
Už několikrát jsem si všimnul, že VŽDYCKY vylítne i hlavní jistič venku na sloupku. Příslušný jistič, třeba zásuvky v koupelně, vypadne taky, ale proč to padá i venku? Celkový jistič máme ještě i uvnitř dole na chodbě, ale ten nevypadl snad nikdy.
Samozřejmě takhle když někdo vyhodí jeden jistič, spadne celý dům, což dělá náramně dobře třeba počítači. Nemohl tehdy někdo sprasit instalaci a nebo je to normální chování? Pokud z toho bude něco poznat, udělal jsem pár fotek.

Nahoře v patře:
[Image: 87e64a55470948.gif]

Dole ve sklepě:
[Image: bb2c7755470950.gif]

Venku na sloupku:
[Image: ec017755470953.gif]
Citovat
#2
Nejsem elektrikář. V baráku máš jističe s charakteristikou C, venku je B. Obvykle se zásuvky jistí 16A char. B a rozvod je 3x2,5. C je myslím pro motory, aby unesly krátkodobé přetížení při rozběhu.
Citovat
#3
Venkovní je rychlejší že ty předcházející.... myslím že je to jasné.
Citovat
#4
Obávám se že tohle nijak nevyřešíš.
Jističe s charakteristikou B jsou určeny pro jištění vedení nebo spotřebičů BEZ proudového rázu při zapnutí, krátkodobě vydrží pětinásobek jmenovitého proudu.
C jsou určeny pro motory - povolují krátkodobé přetížení desitinásobku jmenovitého proudu , jenže už je nesmíš používat jako hlavní jistič. Proč asi?
D jsou určeny pro tranformátory, ty už potřebují velké krátkodobé přetížení dvacetinásobkem jmenovitého proudu aby vypadly.

Ale i kdybys vyměnil všechny jističe v celém baráku tak si nepomůžeš. Sice by vypadávaly dříve při přetížení a hlavní jistič by vydržel, jenže nejčastější příčinou výpadku jističů je zkrat. A ze kušenosti vím že B16 jimiž máme jištěny rozvody po dílně i B40 coby hlavní jistič vypadnou při jakémkoliv zkratu oba. Zatímco C32 zapojená mezi nimi v podružném rozvaděči jen vyjímečně.
Citovat
#5
Bývá to špatnou selektivitou, takhle by vypadávat neměli, i když u dost instalací se tomu tak stává, hlavně při těhle kombinacích rúzných charakteristik. To máte na zásuvky všude C-čka? proč?

Další věc je, že hlavním jističem už něco teklo (jiný odběr z baráku) tudíž ho i ten "menší" impuls. zkrat. proud vyrazil/dorazil.
Citovat
#6
Jo, teď už začínám chápat. Ale fakt nevím, proč máme nahoře C. Zjistím kdo to dělal a jaký jsou kde vedený dráty.
Právě jsem myslel, aby u zkratu kdekoli po baráku vylít příslušnej jistič a vydržel pokudmožno hlavní. Proč tedy nevyletí i ten na Obr2? Nevidím na něm napsané žádné písmenko, abych identifikoval "rychlost".
Hlavním jističem v tu chvíli mohlo téct tak 20A, pokud zrovna topily spirály v kotli...
Citovat
#7
Na obr. 2 je pouze 3f vypínač (byť vypadá jako jistič..) Jinak naprostý souhlas s PavelTl. Skoro mi připadá, že ty 10A jističe s céčkovou charakteristikou tam jsou proto, že někomu zbyly... Podle pravidel selektivity jištění by skutečně měl vypadnout POUZE jistič nejbližší místu poruchy (zkratu). Praxe ovšem bývá jiná. Z tohoto pohledu byly asi nejlepší klasické porcelánové pojistkové vložky ;-)
Citovat
#8
Jo jo, na obr2 je pouze vypínač ...vždyt i popis to říká Wink
Pojistky jsou pořád někde k nazaplacené - pokud je potřeba rychlost a malá povol. přetížitelnost.
Citovat
#9
Jinak spíš doporučuji vznést dotaz an www.elektrika.cz,konkrétně sem:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,97.0.html a kliknout na nové téma
Citovat
#10
Je to trochu složitější, celý problém je selektivita ochran a taky omezení zkratových proudů.

Od té doby, co se houfně nahrazují pojistky všude, kde velmi dobře fungovaly (domovní skříně apod.), vypuká problém s velkými Ikmax. Klasická pojistka totiž snižuje velikosti maximálních zkratových proudů - aniž by došlo k jejímu přerušení, vnáží do obvodu jistou impedanci a tak třeba teoretický zkratový proud rozvodu, který by mohl být v desítkách kA, byl právě těmito pojistkami omezován na mnohem menší hodnotu. Elektromechanické jističe jsou poměrně pomalé, takže když dojde ke zkratu, než dojde k vybavení jističe a zhasnutí oblouku, proud obvykle stačí narůst do té velikosti, že vybaví další jističe, byť s pomalejší spouští a vyšším jmen. proudem.
Citovat