Už několikrát jsem si všimnul, že VŽDYCKY vylítne i hlavní jistič venku na sloupku. Příslušný jistič, třeba zásuvky v koupelně, vypadne taky, ale proč to padá i venku? Celkový jistič máme ještě i uvnitř dole na chodbě, ale ten nevypadl snad nikdy.
Samozřejmě takhle když někdo vyhodí jeden jistič, spadne celý dům, což dělá náramně dobře třeba počítači. Nemohl tehdy někdo sprasit instalaci a nebo je to normální chování? Pokud z toho bude něco poznat, udělal jsem pár fotek.
Nahoře v patře:
Dole ve sklepě:
Venku na sloupku:
Vlákna: 18
Příspěvky: 1 278
Registrace: 2007
Bydliště: Praha-Holešovice
Nejsem elektrikář. V baráku máš jističe s charakteristikou C, venku je B. Obvykle se zásuvky jistí 16A char. B a rozvod je 3x2,5. C je myslím pro motory, aby unesly krátkodobé přetížení při rozběhu.
Vlákna: 39
Příspěvky: 1 849
Registrace: 2007
Jméno: Petr Bačina
Bydliště: Horní Slavkov
10. 11. 2009, 10:43
(poslední úprava: 10. 11. 2009, 10:45 | babakus)
Venkovní je rychlejší že ty předcházející.... myslím že je to jasné.
Vlákna: 28
Příspěvky: 665
Registrace: 2007
Jméno: Pavel Vondraš
Bydliště: Domažlice
10. 11. 2009, 11:06
(poslední úprava: 10. 11. 2009, 11:13 | PavelTl)
Obávám se že tohle nijak nevyřešíš.
Jističe s charakteristikou B jsou určeny pro jištění vedení nebo spotřebičů BEZ proudového rázu při zapnutí, krátkodobě vydrží pětinásobek jmenovitého proudu.
C jsou určeny pro motory - povolují krátkodobé přetížení desitinásobku jmenovitého proudu , jenže už je nesmíš používat jako hlavní jistič. Proč asi?
D jsou určeny pro tranformátory, ty už potřebují velké krátkodobé přetížení dvacetinásobkem jmenovitého proudu aby vypadly.
Ale i kdybys vyměnil všechny jističe v celém baráku tak si nepomůžeš. Sice by vypadávaly dříve při přetížení a hlavní jistič by vydržel, jenže nejčastější příčinou výpadku jističů je zkrat. A ze kušenosti vím že B16 jimiž máme jištěny rozvody po dílně i B40 coby hlavní jistič vypadnou při jakémkoliv zkratu oba. Zatímco C32 zapojená mezi nimi v podružném rozvaděči jen vyjímečně.
Vlákna: 26
Příspěvky: 727
Registrace: 2007
10. 11. 2009, 12:04
(poslední úprava: 10. 11. 2009, 12:16 | NNNTomas)
Bývá to špatnou selektivitou, takhle by vypadávat neměli, i když u dost instalací se tomu tak stává, hlavně při těhle kombinacích rúzných charakteristik. To máte na zásuvky všude C-čka? proč?
Další věc je, že hlavním jističem už něco teklo (jiný odběr z baráku) tudíž ho i ten "menší" impuls. zkrat. proud vyrazil/dorazil.
Vlákna: 33
Příspěvky: 2 001
Registrace: 2007
Jo, teď už začínám chápat. Ale fakt nevím, proč máme nahoře C. Zjistím kdo to dělal a jaký jsou kde vedený dráty.
Právě jsem myslel, aby u zkratu kdekoli po baráku vylít příslušnej jistič a vydržel pokudmožno hlavní. Proč tedy nevyletí i ten na Obr2? Nevidím na něm napsané žádné písmenko, abych identifikoval "rychlost".
Hlavním jističem v tu chvíli mohlo téct tak 20A, pokud zrovna topily spirály v kotli...
Vlákna: 0
Příspěvky: 220
Registrace: 2009
Bydliště: Havlíčkův Brod
10. 11. 2009, 19:53
(poslední úprava: 10. 11. 2009, 20:05 | Birkoff)
Na obr. 2 je pouze 3f vypínač (byť vypadá jako jistič..) Jinak naprostý souhlas s PavelTl. Skoro mi připadá, že ty 10A jističe s céčkovou charakteristikou tam jsou proto, že někomu zbyly... Podle pravidel selektivity jištění by skutečně měl vypadnout POUZE jistič nejbližší místu poruchy (zkratu). Praxe ovšem bývá jiná. Z tohoto pohledu byly asi nejlepší klasické porcelánové pojistkové vložky ;-)
Vlákna: 26
Příspěvky: 727
Registrace: 2007
Jo jo, na obr2 je pouze vypínač ...vždyt i popis to říká

Pojistky jsou pořád někde k nazaplacené - pokud je potřeba rychlost a malá povol. přetížitelnost.
Vlákna: 0
Příspěvky: 44
Registrace: 2008
Jinak spíš doporučuji vznést dotaz an
www.elektrika.cz,konkrétně sem:http://diskuse.elektrika.cz/index.php/board,97.0.html a kliknout na nové téma
Vlákna: 5
Příspěvky: 3 993
Registrace: 2007
Je to trochu složitější, celý problém je selektivita ochran a taky omezení zkratových proudů.
Od té doby, co se houfně nahrazují pojistky všude, kde velmi dobře fungovaly (domovní skříně apod.), vypuká problém s velkými Ikmax. Klasická pojistka totiž snižuje velikosti maximálních zkratových proudů - aniž by došlo k jejímu přerušení, vnáží do obvodu jistou impedanci a tak třeba teoretický zkratový proud rozvodu, který by mohl být v desítkách kA, byl právě těmito pojistkami omezován na mnohem menší hodnotu. Elektromechanické jističe jsou poměrně pomalé, takže když dojde ke zkratu, než dojde k vybavení jističe a zhasnutí oblouku, proud obvykle stačí narůst do té velikosti, že vybaví další jističe, byť s pomalejší spouští a vyšším jmen. proudem.