Relé
#1
Relé Finder, avládaci napětí 230V AC, zasunuté v patici a zajištěné sponou. Při sepnutí po určité době klidu nekolik sekund bzučí, nebo vrčí, pak to přestane. Nevšiml jsem si jiskření na kontaktech, myslím, že to vychází z oblasti cívky. Také to neudělá vždy. Máte s tím někdo zkušenosti, nevíte čím to je?
Citovat
#2
... nedrnčí kotva o jádro cívky? zkus ji při tom bzuvrčení přitlačit ...

... v kotvě bývá malý "špuntík", fungující jako tlumič ... nechybí tam?

... napiš přesný typ relé ...
Citovat
#3
Finder F4052-AC230, špuntík tam nevidím a nezdá se že by tam patřil. Myslím, že to je ta kotva. Nedělá to vždy, teď napotvoru když jsem sundal ten kryt to nedělá. Je nějaké řešení?
Tak je to jistě ta kotva, když se jí dotknu začne to vydávat ten zvuk, ale na spínaném kontaktu to nejiskří a to je dobře. Když je relé zahřáté tak to vůbec nedělá. Dá se s tím něco udělat?
Citovat
#4
Už jsem na to přišel, drnčel kryt relé, vypodložil jsem to tak, že už je ticho.
Citovat