Smard UPC 400
#1
Dostal se mi do rukou tento záložní zdroj trochu v dezolátním stavu , baterky jsou v čudu , tak bych potřeboval nějak vyzkoušet , jestly to funguje , abych zbytečně nekuopoval nové baterky . Pokud to připojím na 230V nic se něděje , žádná dioda neblikne prostě ani ťuk .Vizuelně se zdá být vše v pořádu .

http://img148.imageshack.us/my.php?image=ups2do5.jpg
http://img152.imageshack.us/my.php?image=ups1zu6.jpg

Nemáte někdo zkušenosti , jak to rozběhat ? Předem díky za pomoc :-)
Citovat
#2
Ty UPS mají autotest na aku. Když je aku v háji tak nenajedou vůbec a nebo jen probliknou. Musíš si někde aku půjčit a vyzkoušet to s nimi.
Citovat
#3
A nemáš aspoň přestavu , co je tam za baterky ? Podle zapojení to může být 4x6v ? Co jsem se díval , tak se dělají 6V a 12V a zapojené je to za sebou , tak to vypadá na 24V . Na těch originálních baterkách není žádný údaj :-(
Citovat
#4
Vypadá to na ty 6V aku ale jestli máš po ruce dva 12V tak na test by to mohlo stačit. Pravděpodobně s tím nebude problém než některé APC UPS povolují konfigurace 4x6 i 2x12 ale jak říkám tuhle konkrétní neznám tak bez záruky. Vypadá koncepčně podobně jako SmartUPS 1400 kterou mám (ta je však robustnější) a ta povoluje obě konfigurace takže tahle by také mohla.
Citovat
#5
přesně. musiš to oživit. s dobrymi baterkami. a nebo.. což se nebude nekomu libit. ale u 70procent to pmuže,. akumulatory rozdelat. a nakapat trochu destilky. pak zapojit seriove. a napajet nejakym šílenym zdrojem . a jeslti s toho aspon neco dostanes. vratis do ups. a self test by mohl naskocit. pak uz jenom koupit nove a jeto. tyhle ups jsem nevidel pokazene jeste
Citovat
#6
Sice u hermetizovaných aku jsem destilku nezjkoušel ale nějak se mi tomu nechce veěřit neb většina aku odchází na vnitřní zkratovaný článek a nebo na rozpad desek.
Citovat
#7
možny je vsechno.. ale opravdu vyschle byvaj. a divil byses jak. ty akumulatory zas tak hermeticke nejsou.:-)

dolivejte destilku. u dost vyuzivanych ups. se to opravdu hodi.
Citovat
#8
Tak pánové , UPSka asi jede , rozběhal jsem to pomcí zdroje 27V/5A .
Ale potřeboval bych vypočítat , jakou baterku koupit , aby mi to jelo aspoň 1 hodinu , mělo by to pohánět oběhové čerpadlo topení při výpadku proudu .
Tady jsou údaje - měnič 24V/220V , odběr čeradla 220V/50W, doba fungování čerpadla- 1 hodina .
Otázka je , jakou baterku koupit 24V / ?Ah ????
přesem díky za radu :-)
Citovat
#9
2 Ampérthodiny pri 100% účinnosti Smile
Citovat
#10
není to nějak málo ? Kolik je u takových UPSek učinnost ? 60-70% ?
Citovat
#11
Jdi na to jinak, změř si volný prostor v ups a narvi tam to největší, co tam ještě vleze :-)

Mimochodem, některý akumulátory nesnášejí provoz v UPS a po roce jsou v prdeli. Tuším jsou to LONGy z GM, ty s tenčími fastony :-) Panasonicy by měly vydržet.

Tipuju že když sloupneš ty šikovně umístěný bílý nálepky, najdeš tam údaj o napětí a kapacitě.
Citovat
#12
Mne UPSka s baterkou 12V/7,2Ah vydrží napájať PC (350W zdroj, Athlon XP2500+, 1GB RAM, 2xHDD, 20´´ ´monitor, 100 percent záťaž) 5 min.
Citovat
#13
opamp : o místo mi ani tak nejde , ta původní bedna je z části rozbitá , nějaké hovado :-) jí dalo zabrat .
Mám v hledáčku tyto dvě baterie http://www.battery.cz/baterie-csb-gp1272-v1428 ,
Nebo máte někdo něco lepšího nebo /levnějšího/ :-) ?
Citovat
#14
Zdá se mi to slušná cena... V GESu mají nějaký číny, BB Battery nebo tak nějak, ještě levněji. Je to podezřelá značka, ale v mý UPSce Smart-UPS700 jsou dva kousky přímo od výrobce...
Citovat
#15
Takže jsem sluopnul tu nálepku a jsou tam baterky 6V/4,5A , přesně tento typ
http://www.battery.cz/baterie-csb-gp645-v1423 ,
ale více se mi zamluovají ty baterky CSB 12V/7,2A , bude více ampér a je to i levnější :-)
Nemáte někdo manuál k této UPSce Smard UPC 400 ? V zadu jsou 4Ks malé DIP přepínače a nevím k čemu to slouží :-(
Citovat
#16
Ta UPS má sériový port a přes ten se pravděpodobně musí správně naprogramovat nabíjecí konstanty, když se vymění batrie, protože UPS neví, že byly vyměněny a používá k nabíjení poslední známé konstanty ze starých bateriií a ty se stále mění, jak baterie absolvují další a další nabíjecí/vybíjecí cykly. To znamená, že při výměně aku, se nové aku, budou nabíjet například jen na cca 40% kapacity. Zrovna tak, pokud se dá vyšší kapacita než původní, bude ta přebytková nevyužita, protože UPS neví jak má baterie nabíjet.
Citovat
#17
Ještě použitelný je sehnat baterie stejnýho typu nebo aspoň kapacity.

S tím programováním nevím, jak moc to je kritický. V PowerChute je možnost zaškrtnout, že byla výměněma baterie a taky tam je možnost kalibrace, kdy to běží na bateriii dokud kapacita nesleze snad na 15% a podle toho to jednak odhaduje runtime a jednak (možná) by si to mohlo zkalibrovat i nabíjecí proud. Nevím.
Citovat
#18
Můj názor bude znít možná tvrdě, ale při ceně těch baterek se vyplatí to zahodit a koupit novou UPS :-( To programování je hodně kritické, nevím jak u SmartUPS 400, k té nemám dokumentaci, ale například u SU420INET je kalibrace nutnost, jinak se tvrdě děje viz. výše a anabáze v PowerChute, na to nemá vliv. Ovšem jsou typy UPS od APC, které kalibraci nepotřebují a stačí vyměnit baterie, dají se poznat podle toho, že nemají sériový port. Nezbývá, než zkusit...štěstí.
Citovat
#19
Díky chlapy za ohlasy :-) Jelikž to nechci provozovat u PC ale v kotelně , nová UPSka se mi kupovat nechce , to spíše přemýšlím nad použitím dvou autobaterií . Zaráží mne , že výrobce se nezná k tomuto výrobku , hledal jsem tam a nic , ani ťuk o tomhle typu . to je divné :-( , chtěl jsem s tama stáhnout manuál .
Citovat
#20
http://www.datasure.com/ap400.html

Tady je nějakej českej článek o závadách...
http://www.zipelectronic.cz/typical.htm
Citovat