Jak zvětšit proudovou zatížitelnost dálkově ovládané zásuvky?
#1
Zdravím.
Pořídil jsem jednu levnou sadu dálkově ovládaných zásuvek.Ty mají sice psaných 1150W/5A,ale já s nimi hodlám spínat induktivní zátěž-motor zahradního čerpadla.Předpokládám že spínacím prvkem je relé,tak mě napadlo prosté posílení výstupu paralelním připojením triaku,bude to takhle fungovat?
Citovat
#2
Ne
Citovat
#3
Mohu poprosit o rozvinutí tvé odpovědi?Bude to chtít nějakou bižuterii kolem nebo zvolit jiný způsob?
Citovat
#4
Důvod: různá doba sepnutí relé / triacu, první proudovou špičku by zachytil triac. Různý vnitřní odpor a tudíž nerovnoměrné rozdělení proudu na obě součástky, zakmitávání relé a tudíž napěťové namáhání triacu.

Šlo by ovládat zásuvkou cívku stykače a přes stykač připojovat napájení čerpadla.

EDIT: jaký příkon má to čerpadlo?
Citovat
#5
Nebo prostě relé vyhodit a nechat tam jen triak.Stykač mě taky napadl ale triak se mi zdá jednodušší a praktičtější.
Mám dvě(na každou zásuvku jedno) 800 a 650W,takže nic velkého.
Citovat
#6
Zkusit to můžeš. Triak na 1000V, aby vydržel záběrový proud čerpadla - nevím, kolikanásobek jmenovitého proudu tyto malé motory mají, u větších třífázových to bývá kolem 6 násobku.
Možná paralelně k triaku varistor na 400V.
Citovat
#7
Díky za radu.Zkusím to a poreferuju...
Citovat
#8
Ja vám neviem chlapi, ale (obyčajný) triak a indukčný záťaž... Bol by som prekvapený ak by to bezproblémovo fungovalo. Nedá sa to relé jednoducho vymeniť za výkonnejšie, resp. ako to tu už bolo písané, ovládať s tým stykač?
Citovat
#9
ja by som to riešil stykačom , najbezpečnejšia a najlepšia cesta , je na to určený , staré stykače zoženieš na každom rohu za smiešny peniaz
Citovat
#10
Já se toho triaku nebojím.V práci jsem si vzpoměl,že mám někde v dílně vyrabovanou regulaci do vysavače,ta na to bude ideální...
Citovat
#11
Ty motory budou mít nejspíše rozběhový kondík a je to solidní induktivní zátěž. Triak z vysavače reguloval komutátorový motor, na regulaci asynchronního zapomeň, ba i prosté spínaní může dělat bordel. Opravdu je větší relé nebo stykač takový problém?
Citovat
#12
Relé nebo stykač samozřejmě není problém,jen mě napadlo že triak by byl lepší jako bezkontaktní spínač.Stykače jsou velké,triak by se jen přilípnul a kouskem plechu na tu zásuvku.V těch čerpadlech jsou kondíky,myslel jsem sei že pokud ten triak předimenzuju nemůže být problém...
Citovat
#13
Zkusit to můžeš, ale použil bych možná raději nějakou starší tesláckou řadu KT, ty toho vydržely hodně. Jak jej chceš spínat?
Citovat
#14
Normálně na tvrdo tak jak to relé,pokud to tedy půjde.
Citovat
#15
Takže jak to dopadlo:
Použil jsem opravdu nakonec jeden spínač z vysavače,nepochybně vyrobený našimi "žlutými bratry" a zatím mám za sebou necelé dva měsíce spokojeného užívání.

[Image: 2076863.png]

Nakonec jsem relé v dálkově ovládané zásuvce použil jako switch a vše přepojil na destičku triaku.Ta je "přibastlená" v externí krabičce k zásuvce.Triak má menší chladič,ale ten se v podstatě vůbec nehřeje.
Vše funguje ve dvou exemplářích pro 650 a 800W prozatím s nulovou poruchovostí.
Citovat