Zdravím, měl bych na Vás dotaz jak nejlépe vyřešit ovládání semaforu k závoře. Průběh napětí na výstupu z řídící jednotky je zobrazen na časovém diagramu níže (u1). Pokud u1=0, u2=0, doba impulsů je během otevírání/zavírní závory a u2 musí být stále v 0, po přepnutí u1=1 na neurčitou dobu je závora plně otevřena. Po obnovení impulsů (zavírání) už by mělo být u2=0. Napětí u1=24Vss, na velikosti napětí u2 nezáleží (bude spínat relátko). Doba přepnutí u2=1 nemusí být nutně přesně jako na diagramu (+-). Rád bych to vyřešil bez procesoru, ale nějak jsem teď vyšel z navrhování, tak bych rád poprosil o radu Vás. Jdu zatím hloubat, ale budu rád za jakékoliv nakopnutí, díky moc. (Doufám, že jsem to popsal srozumitelně)
[Image: casovydiagram.jpg]

Uploaded with ImageShack.us
Citovat
#2
No, moc přesně si to nepopsal... U2 je co? To je předpokládaný výstup? Jak dlouho a s jakou střídou trvají impulsy? Jakou reakční dobu si představuješ?
Pokud totiž uděláš správné zadaní, většinou je 75% problému vyřešeno. Pokud to chápu dobře, tak výstup je aktivní pouze v 1. V 0 nebo při pulsech je výstup neaktivní.
Pokud mají pulsy podstatně kratší periodu než je požadovaná doba a střídu cca 50%, tak ti stačí integrátor (RC člen) a za něj komparátor. Pokud je to ostřeji napasované na sebe, tak udělat RC + diodu (tranzistor) na zvýraznění nulovací doby ( rychlejší časovka na nulu, nebo 1 dle střídy atd...) a opět komparátor. Pokud je to ještě přísnější (přesnější), tak oscilátor a nulovaný čítač (lze sehnat v jednom IO v nějaké 4000 logice apod.). A pokud čítač dočítá a nesnuluje ho 0 (nula, i krátký puls v nule), tak dočítá do 1 a sepne relé...

Takhle mě to napadlo v krátkosti...
Citovat
#3
Popíšu znova, pokusím se lépe Smile

u1=výstup řídící jednotky závory
u2=požadovaný výstup hledaného zapojení.

V době kdy u1=0 nebo pulzuje je požadováno u2 v nule (rozpínací kontakt relé-svítí červené světlo, závora zavřená (v době pulzů je závora v chodu=červená))
V době kdy u1=1 déle než řekněme 1s, požadováno u2=1 (relé sepne, rozsvítí se zelené světlo, závora otevřená)

Otevírání/zavírání závory (doba pulzů) trvá cca. 5-10s. Doba po kterou je otevřená/zavřená je v řádu minut.

Teď nevím jestli jsem správně pochopil já tebe Smile

Ještě mě napadá použít koncáky co jsou na hřídeli motoru, které signalizují polohu závory jednotce, ale tam by se ty kontakty (ať už NC nebo NO) musely využít nějak aby přez ně nešel žádný proud.
Citovat
#4
1) Pkud tam máš koncáky, tak přes ně dej optočleny (stačí proud i 0,5mA). Pokud chceš snímání bez proudu, tak jedině FET tranzistor. Záleží, zda si můžeš dovolit spojit země (gnd), nebo né. Podle toho ti výjde zda je nutný optočlen...

2) Pořát si neodpověděl s jakou frekvencí (periodou a střídou) je to tvé pulsování. To je jako bys říkal, že se ti líbí ženský a až po dlouhém vyptávání bys řekl, že jen ty tlustý s malejma ... Smile Každý si pod tím "líbí" představí něco jiného...
Citovat
#5
Jej sorry, já už jsem úplně blbej..frekvence pulzů je tak asi 1Hz, střída 50% (0.5s ON, 0.5s OFF,... fakt už nevím ani jestli to počítám správně :-/) K těm koncákům-slepá ulička, v návodu píšou že ty kontakty se nemaj pro nic jinýho používat..
Citovat
#6
Vyreseno! mozno locknout/smazat cokoliv. Diky za rady Smile