Trafo jako tlumivka
#1
Ahoj, pokud chci zapojit primár trafa jako tlumivku, musím sekundár zkratovat, nebo ne? Pokud nad tím uvažuju, tak bych ho osobně nechal rozpojený. Ale na netu jsem našel takhle zapojený trafo jen dvakrát, a obě se zkratovaným sekundárem. Mě to přijde jako blbost, dělá to přece závit nakrátko. Ale radši se ptám, aby mě pak něco nezahořelo.

Trafo má samozřejmě vzduchovou mezeru a je z řádkového rozkladu televize. Potřebuju to jen pro vyzkoušení jednoho zapojení, samozřejmě bych to takhle nedával do nějakého zařízení. Předem díky za rady.
Citovat
#2
si zmeraj indukčnosť primáru ked je sekundár nakrátko a ked nie je a pochopíš Smile)
Citovat
#3
Jj, dyť jsem si to myslel. Je to tak, sekundár nespojovat. Na tom netu najde člověk kravin.. dík :-)
Citovat
#4
no, podľa požadovanej inukčnosti, že... niekedy zapája niekedy nie...
Citovat
#5
Pokud spojím sekundár, zůstane mi jen rozptylová indukčnost, že?

Zkouším lampový zesilovač s paralelním napájením, to jest s tlumivkou v anodě. A k tomu potřebuju co největší indukčnost, takže to mám rozpojné.
Citovat