Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
16. 4. 2012, 20:20
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 20:20 | Anti)
Zdravím.
Pořídil jsem jednu levnou sadu dálkově ovládaných zásuvek.Ty mají sice psaných 1150W/5A,ale já s nimi hodlám spínat induktivní zátěž-motor zahradního čerpadla.Předpokládám že spínacím prvkem je relé,tak mě napadlo prosté posílení výstupu paralelním připojením triaku,bude to takhle fungovat?
Vlákna: 3
Příspěvky: 1 722
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Bydliště: Šumpersko / Praha
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Mohu poprosit o rozvinutí tvé odpovědi?Bude to chtít nějakou bižuterii kolem nebo zvolit jiný způsob?
Vlákna: 3
Příspěvky: 1 722
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Bydliště: Šumpersko / Praha
16. 4. 2012, 20:30
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 20:39 | Hippo007)
Důvod: různá doba sepnutí relé / triacu, první proudovou špičku by zachytil triac. Různý vnitřní odpor a tudíž nerovnoměrné rozdělení proudu na obě součástky, zakmitávání relé a tudíž napěťové namáhání triacu.
Šlo by ovládat zásuvkou cívku stykače a přes stykač připojovat napájení čerpadla.
EDIT: jaký příkon má to čerpadlo?
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
16. 4. 2012, 20:41
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 20:42 | Anti)
Nebo prostě relé vyhodit a nechat tam jen triak.Stykač mě taky napadl ale triak se mi zdá jednodušší a praktičtější.
Mám dvě(na každou zásuvku jedno) 800 a 650W,takže nic velkého.
Vlákna: 3
Příspěvky: 1 722
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
Bydliště: Šumpersko / Praha
16. 4. 2012, 20:50
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 20:56 | Hippo007)
Zkusit to můžeš. Triak na 1000V, aby vydržel záběrový proud čerpadla - nevím, kolikanásobek jmenovitého proudu tyto malé motory mají, u větších třífázových to bývá kolem 6 násobku.
Možná paralelně k triaku varistor na 400V.
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Díky za radu.Zkusím to a poreferuju...
Vlákna: 11
Příspěvky: 244
Registrace: 2010
Jméno: Tibor
Bydliště: Nové Zámky
Ja vám neviem chlapi, ale (obyčajný) triak a indukčný záťaž... Bol by som prekvapený ak by to bezproblémovo fungovalo. Nedá sa to relé jednoducho vymeniť za výkonnejšie, resp. ako to tu už bolo písané, ovládať s tým stykač?
Vlákna: 39
Příspěvky: 1 139
Registrace: 2007
Jméno: Martin
Bydliště: Košice-SK
16. 4. 2012, 23:32
(poslední úprava: 16. 4. 2012, 23:33 | right13)
ja by som to riešil stykačom , najbezpečnejšia a najlepšia cesta , je na to určený , staré stykače zoženieš na každom rohu za smiešny peniaz
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Já se toho triaku nebojím.V práci jsem si vzpoměl,že mám někde v dílně vyrabovanou regulaci do vysavače,ta na to bude ideální...
Vlákna: 42
Příspěvky: 2 644
Registrace: 2010
Bydliště: Brno
Ty motory budou mít nejspíše rozběhový kondík a je to solidní induktivní zátěž. Triak z vysavače reguloval komutátorový motor, na regulaci asynchronního zapomeň, ba i prosté spínaní může dělat bordel. Opravdu je větší relé nebo stykač takový problém?
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Relé nebo stykač samozřejmě není problém,jen mě napadlo že triak by byl lepší jako bezkontaktní spínač.Stykače jsou velké,triak by se jen přilípnul a kouskem plechu na tu zásuvku.V těch čerpadlech jsou kondíky,myslel jsem sei že pokud ten triak předimenzuju nemůže být problém...
Vlákna: 42
Příspěvky: 2 644
Registrace: 2010
Bydliště: Brno
Zkusit to můžeš, ale použil bych možná raději nějakou starší tesláckou řadu KT, ty toho vydržely hodně. Jak jej chceš spínat?
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Normálně na tvrdo tak jak to relé,pokud to tedy půjde.
Vlákna: 216
Příspěvky: 1 925
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Bydliště: Znojemsko
Takže jak to dopadlo:
Použil jsem opravdu nakonec jeden spínač z vysavače,nepochybně vyrobený našimi "žlutými bratry" a zatím mám za sebou necelé dva měsíce spokojeného užívání.
Nakonec jsem relé v dálkově ovládané zásuvce použil jako switch a vše přepojil na destičku triaku.Ta je "přibastlená" v externí krabičce k zásuvce.Triak má menší chladič,ale ten se v podstatě vůbec nehřeje.
Vše funguje ve dvou exemplářích pro 650 a 800W prozatím s nulovou poruchovostí.