2
|
Probíjení počítače - namor - 5. 6. 2008 Zdravím.Poradí mi někdo? Mám asi půl roku nový počítač takže nejsem žádný odborník...Dnes jsem si všim při zapojování sluchátek že mi probíjí zadní deska:to asi není normální,že? Co s tím? Probíjení počítače - Crashpc - 5. 6. 2008 řekl bych že máš otočenou fázi v zásuvce. Probíjení počítače - sinclair - 5. 6. 2008 Blbost, to na to nemá vliv. Myslím spíš, že to má zapojeno na prodlužku s nezapojeným ochranným vodičem, v Makru i v Baumaxu se takové objevily. Probíjení počítače - Crashpc - 5. 6. 2008 sinclair: já jsem na case u svého PC při otočené fázi naměřil 60V ~. Jak k tomu ten multimetr došel, to ti nepovim. Probíjení počítače - redyuri - 5. 6. 2008 vidím to na vadné zemnenie tiež niekde chýba, alebo je niekde blbo prepojený nulák/zem
Probíjení počítače - Lojzek - 5. 6. 2008 tak ono podle toho jakou mají doma síť. kdyby měli tnc -s tak by to vyhodilo jistič. a i tahle protože jde L,N,PE - ono PE se dává na kostru a kdyby to bylo přehozené tak s L a PE vznikne tvrdý skrat.... ono těžko říct. já jsem zdroj z PC neměl ještě rozdělaný tak nevím jak je to tam přesně řešeno... jenom vím že jak jsem rozdělal minitor ( starý CRT ) tak tam bylo jištěno N což by být nemělo... a v druhé je to samé... ono zkoušel jsem šňůru propípat jestli jsem se obrazně nezpletl a opravdu to tak je... hold nedá se svítit, včem soudruzi asi udělali chybu
Probíjení počítače - Phalanx - 5. 6. 2008 No ... mne krasne prebija externy USB disk, je napajany spinanym zdrojom bez zemnenia. Skatulka je kovova a voci zemi dava krasnych 110V. Aj ked tecuci prud bude malinky, tak to pri "uzemneni cez cloveka" celkom pekne kope a pri skratovani dava pekne male iskricky . Pekne to iskry aj pri zapajani USB portu do PC, tak som zvedavy kedy mi to odpali USB port. Rozmyslal som s reklamaciou, ale pochybujem ze by to uznali ...
Probíjení počítače - Jarous - 5. 6. 2008 U jednoho zákazníka otočená fáze v zásuvce způsobovala při dotyku na počítač slabé brnění, čemuž jsem nejprve nevěnoval pozornost, ovšem pak jsem se při manipulaci dotknul obnaženou částí těla blízkého topení a na chvíli se mi zatmělo... Probíjení počítače - babakus - 6. 6. 2008 Jak píše Jarous. Taky jsem si jedou sáhl na počítač a topení najednou, to byla prda.... Otočená fáze v zásuvce. Probíjení počítače - Mike - 6. 6. 2008 jarous, babakus: Videt ze nejsem sam, ale ja se nemusel dotykat niceho, jen case. Pak sem sel po kabelu a oni to meli na prodluzce Homemade 2 zily. Ono i zasuvka byla delana jak za komancu L-PEN a pak i ta prodluzka byla otocena. TZN na Zemeni 220 na nulaku 220V se divim ze to nikoho nezabilo, a ze ten PC jel prez pulrok normalne... Probíjení počítače - Jarous - 6. 6. 2008 On ten PC většinou jede normálně, až do chvíle, kdy ho propojíš například LAN kabelem do aktivního prvku, nebo s PC, které je zapojeno správně, případně do telefonní zásuvky, to se pak dějou věci... Přestěhoval jsem se teď do paneláku a tam je na zásuvkách napácháno takových zvěrstev, že nechápu, že to už dávno nikoho nezabilo, například u zásuvky v kuchyni, je přímo z pod zásuvky vyveden kus tenoučké dvoulinky zakončený starou bakelitovou zásuvkou a do toho byla dle majitelky píchlá varná konvice..., za tohle bych vážně dával po hubě a pět let natvrdo ! Probíjení počítače - Crashpc - 6. 6. 2008 nebo třeba drát navedenej do linky, ušňápnutej na metr délky, hezky neizolovanej a mezi hrncema
Probíjení počítače - kurpelm - 6. 6. 2008 Keď do PC nezapojíš ochranný PE vodič, tak sa stane to, že vplyvom kondíkov v EMI filtri zdroja Ti ich kapacitou prejde nejaké to napätie na kostru... Pozri sa do PC zdroja a hneď pochopíš, prečo je to tak... Probíjení počítače - jarob - 6. 6. 2008 Když jsem koupil barák, dělal jsem si ve sklepě dílničku. Sádruju si díry ve zdi. Naberu sádru na špachtli, máznu to do díry, záblesk, rána jako hrom, první myšlenka- co to tam bylo za trhavinu! Předchozí majitel tam měl přivedeno 3x380, kabel byl uříznut pilkou a trochu zasunut do zdi... Sousedka chtěla udělat prodlužovák na něco do děcáku. Zásuvka za válendou, zasunu, měřím konec prodlužováku, fáze na kolíku. Přeci jsem nezblbnul prodlužovák! Změřím zásuvku, samozřejmě- fáze na kolíku. Tak ji rozdělám a nevěřím- zásuvka zapojena dobře, ale černý drát-zem, zelenožlutý-fáze. Najdu příslušnou krabici (barák Okál), odtud vede kabel dobře. Tak lezu po kabelu, tam kus čokolády zamotaný izolačkou a v ní to nějaký šikula přehodil. Možná to byla schválnost, to už se nezjistí, ale ta představa, že desetiletá holka tu zásuvku měla asi 5let za válendou... Další soused koupil též barák, předchozímu majiteli se upálil přívod do zásuvky (hliník). Oprava byla provedena takto: bílá dvojlinka 2x0,75, přitlučena hřebíčkama ke zdi (na každém druhém byla fáze), v zásuvce fáze napravo, zemnící kolík nezapojen... Některý lidi je prostě třeba řezat a řezat a řezat. A to nejsem elektrikář. Probíjení počítače - Michal - 6. 6. 2008 Dvojlinka hrebickama, to me vzdycky dojme. A nemusi jit jenom o 230V.
Probíjení počítače - Lojzek - 6. 6. 2008 hmm jarobe to máš pěkné zkušenosti... kdy je fáze na zž vodiči.. to je opravdu pěkné... hmm to jsou opravdu experti ti lidi to snad není možné !! Probíjení počítače - Dingo - 6. 6. 2008 Nám konečně udělali minulý týden novou elektriku - kompleto, ten hliník stál za hovno. Jinak sem v tom hliníku stěhoval připojení UPSky postupně do třech zásuvek, jak postupně blbly. Probíjení počítače - Mike - 6. 6. 2008 To ze je ZZ vodic živy o tom sem se presvedsil v panelaku kde jsem bydlel asi 20let a to na digestori, proste byla na zelenozlutem vodici faze, ale nevim proc. bo kdyz sem dostal slehu, tak jsem se k tomu radej nepriblizoval uz Probíjení počítače - Lojzek - 6. 6. 2008 ale ono kdyby byl zž na kolíku tak by to teoreticky nemělo i fungovat... pouze kdyby byla síť TNC tak by byla fáze na zž a na světle modrém... a PEN by byl vlevo na černém nebo hnědém.... v tom případě by to fungovat mohlo ale pokud by to bylo TNC -S tak ony světle modrý a zelenožlutý jsou na hliníkovéém pásku v rozvodné skříni spojeny... takže by byl tvrdý skrat... je to nějaké zajímavé.... možná tam máte jiné sítě např. TT ale tyto se využívají někde kde je velmi písčitá zemina. tohle nevím jistě to jsme tak do hloubky neprobírali... Probíjení počítače - Thales - 9. 6. 2008 Jarous, babakus Jestli je fáze v zásuvce vpravo nebo vlevo je celkem jedno, byž normou je doporučená fáze vlevo. Podstatné je, že zemnicí kolík je řádně uzemněn a topení taktéž. V tom případě u soustavy TN-S (oddělený vodiř PE a N) mezi kolíkem/řádně uzemněným case a topením či vodovodními trubkami nemůže být žádné napětí. V případě soustavy TN-C (sdružený vodič PEN) může být malé napětí. Někdy se ale u starších hliníkových instalací v nepříliš rozumném stavu stává že topení či jiné rozvody vody či plynu po domě mají menší odpor vůči zemi než původní PEN vodič v elektroinstalaci a proud se uzavírá tamtudy. Už jsem to párkrát viděl. Pibi by jistě mohl vyprávět. Jinak mám názor že kvalitně provedené hliníkové instalace mohou fungovat velice dobře a stejně bezpečně jako měděné, podmínka je ovšem že jsou udělané opravdu perfekt. A to v 99% případů nejsou. Hlavní průsery jsou nalomené vodiče ve zdech či krabicích od nešetrném zacházení při instalaci a takto narušený vodič se v tom místě časem upálí a nebo ulomí. další průser je nerespektování toho že hliník pod velkým tlakem utaženého šroubu časem teče, vzniká přechodový odpor, ten způsobí zahřívání a hřehnutí hliníku který se při pokusu o opravu láme (pokud krabice předtím úplně nevyhoří). Když se však udělá při instalaci na hliníkovém vodiči (který ještě není zkřehlý) očko a teprve to se hezky utáhne pod šroubek tak díky lepšímu rozložení tlaku na povrch a větší styčné ploše nemá nějaké tečení hliníku šanci. Zejmena ne když je tam ještě normální a pojistná podložka. Závěrem si tedy myslím že stav těch hliníkových elektroinstalací je vina lidí kteří to spáchali a ne hliníku jako takového. Má trochu jiné mechanické vlastnosti a to je třeba respektovat. |