Zatížitelnost transformátoru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Teorie & praxe (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thread: Zatížitelnost transformátoru (/showthread.php?tid=18722) |
Zatížitelnost transformátoru - microlan - 1. 11. 2013 Mám transformátor na 400V / 24 V 1600 VA, když ho připojím na 230 V, dává 14 V. Můžu ho trvale zatěžovat 65 A jako kdyby byl připojen na 400 V ? Zatížitelnost transformátoru - frantah - 1. 11. 2013 Já bych řek že budeš omezen průřezem drátu na sekundáru, čili vzít v úvahu proudovou hustotu a otepelní vinutí. Trochu víc asi půjde cucat, ale 65 Áček to určitě nebude. Taky bude při těch 230V menší sycení jádra a trafo se bude jevit měkčí, při zatížení sekundáru bude napětí rychleji padat než při 400V na primáru. Zatížitelnost transformátoru - Crashpc - 1. 11. 2013 Teoreticky může. 1600/24 je 66,6A. Tedy stejný proud při 14V nebude problém. Trafo by to mechanicky a tepelně vydrželo. Problém je, jak se to bude chovat při nižším napětí. Viz ta měkkost... Zatížitelnost transformátoru - microlan - 1. 11. 2013 Díky za reakce, měkkost nebude na závadu. Zatížitelnost transformátoru - Crashpc - 1. 11. 2013 Tím jsem myslel to, že z toho těch 66A při onom napětí zdaleka nedostaneš. Zatížitelnost transformátoru - microlan - 1. 11. 2013 Já tomu rozumím, prostě při tom proudu tam bude třeba jen 8V Zatížitelnost transformátoru - hranatybraska - 10. 12. 2013 Svářečka?
Zatížitelnost transformátoru - microlan - 10. 12. 2013 Nee, galvanovna |