Settopbox má na kostře 100V proti zemi - paul1 - 28. 3. 2010

Nedávno mi odešla věž připojená do settopboxu, místo ní jsem dal zesilovač, (který jsem postavil s laskavou pomocí zdejších odborníků) a při doteku suchou rukou na kovovou kastli je cítit lehké brnění. Rozjel sem pátrání po zdroji probíjení. Zesilovač vykazoval brnění i po vytažení ze sítě, šlo to audiokabelem. K settopboxu jsou připojené ještě DVD a TV přes skart. Nechtěl bych, aby mi to odpálilo ještě něco jiného.
Na settopboxu jsem naměřil proti radiátoru 100V, fázovka slabě svítí.
Věž měla spálený primár a neměřitelné jedno vinutí sekundáru.
Zesilovač oddělím izolačním zesilovačem, našel jsem návod od Belzy. Ale věci připojené skartem galvanicky oddělit nepůjdou.
Všechny přístroje mají flexo šňůry, pomohlo by přídavné uzemění kostry na topení? (lépe řečeno jestli bych tím nepohnojil něco jiného.)


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - Lojzek - 28. 3. 2010

no pospojování nemusíš dělat Smile spíše skus rozebrat setobox a podívat se jestli tam není urvaný zemnící drát nebo jestli se fous fáze nedotýká kostry atd...


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - reeb - 28. 3. 2010

Ten settopbox má (stejně jako většina těchle krámů- DVD....) spínaný zdroj a to co popisuješ je projev unikajícího kapacitní proudu.. Nejlepší by bylo napájet settopbox přes oddělovací trafo 230/230


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - MethMan - 29. 3. 2010

Jsou to všechno krámy. Nechápu, že ten dobytek si může dovolit něco takového vůbec dodávat lidem do domácností. Má to spínaný zdroje, který hřejou jak prase a jdou vypnout jen odpojením ze zásuvky. Nedávno jsem dával receiver do opravy /z jiného důvodu/ a chtěl jsem místo toho použít zesilovač s analogovými vstupy. To se nedá, analogový výstupy STB prostě nejdou používat.


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - Jarous - 29. 3. 2010

Když on značkový a kvalitní STB holt stojí ještě pořád kolem 2k a tenhle levnej hnus to prostě svojí cenovkou přebije.


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - paul1 - 29. 3. 2010

Ten stb co mám, jsem dostal od O2 k TVtrio. Analogový audiovýstupy jdou používat, mám v nich právě ten zesilovač.


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - opamp - 29. 3. 2010

Na tyhle "unikající" proudy přes kapacitu je nějaká ČSN. Bylo by dost pikantní, změřit to a pak případně dohnat O2 k odpovědnosti :-)


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - reeb - 29. 3. 2010

Takový přístroj zavleče do řetězce rušení, stíněním tečou vyrovnávací proudy...hnus


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - Walda - 29. 3. 2010

Co anténa??


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - KarelK - 29. 3. 2010

Zkus otočit vidlici v zásuvce, někdy to pomůže. Dělal jsem nedávno revizi asi 30ti satelitních přijímačů v jedom hotelu, všechny měly v jedné poloze hraniční hodnoty unikajícího proudu, když se otočily vidlice, bylo to OK. Nebo si nech změřit unikající proud a hoď jm to na hlavu.


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - paul1 - 30. 3. 2010

Walda napsal:Co anténa??
Anténa nic, je to přes telefonní kabel a modem.
Ještě mě napadlo, jestli se to nemůže šířit po utp kabelech z modemu (z počítačů), ale když vytáhnu stb z 220ti, tak je klid.


Settopbox má na kostře 100V proti zemi - paul1 - 30. 3. 2010

KarelK napsal:Zkus otočit vidlici v zásuvce, někdy to pomůže. Dělal jsem nedávno revizi asi 30ti satelitních přijímačů v jedom hotelu, všechny měly v jedné poloze hraniční hodnoty unikajícího proudu, když se otočily vidlice, bylo to OK. Nebo si nech změřit unikající proud a hoď jm to na hlavu.
To sem zkoušel, při určitém otočení vidlice svítí fázovka o něco míň, ale proti zemi stále kolem 100V.
Zatím to vyřeším takhle: mám tu dvě 24V trafa z litiňáků, zapojím je sekundáry k sobě a bude improvizované oddělovací trafo.